유도성 부하에 단상 100V의 전압을 가하면 30A의 전류가 흐르고 1.8kW의 전력을 소비한다고 한다. 이 유도성 부하와 병렬로 콘덴서를 접속하여 회로의 합성역률을 100%로 하기 위한 용량성 리액턴스는 약 몇 Ω이면 되는가?
1
2.32
2
3.24
3
4.17
4
5.28
해설

유도성 부하의 임피던스와 역률을 먼저 구한다. 유효전력 P=VIcos⁡ϕ=1800WP = VI\cos\phi = 1800\text{W}이므로 cos⁡ϕ=1800100×30=0.6\cos\phi = \frac{1800}{100 \times 30} = 0.6이다. 이로부터 sin⁡ϕ=0.8\sin\phi = 0.8이고, 무효전력은 QL=VIsin⁡ϕ=100×30×0.8=2400VARQ_L = VI\sin\phi = 100 \times 30 \times 0.8 = 2400\text{VAR}이다.
병렬 콘덴서로 합성역률을 100%로 만들려면 콘덴서의 무효전력이 유도성 부하의 무효전력과 같아야 한다. 즉 QC=QL=2400VARQ_C = Q_L = 2400\text{VAR}이어야 한다.
콘덴서의 용량성 리액턴스를 XCX_C라 하면 QC=V2XCQ_C = \frac{V^2}{X_C}이므로 2400=1002XC2400 = \frac{100^2}{X_C}에서 XC=100002400=X_C = \frac{10000}{2400} = 이다.