C2H2 제조설비에서 제조된 C2H2를 충전용기에 충전시 위험한 경우는? | [가스기능사 필기] 03년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능사 필기] 03년 2회차
C2H2 제조설비에서 제조된 C2H2를 충전용기에 충전시 위험한 경우는?
1
아세틸렌이 접촉되는 설비부분은 62% 이상의 동합금을 사용한다.
2
충전후 하루동안 정치하여 둔다.
3
8시간에 걸쳐 2∼3회로 나누어 충전한다.
4
충전용 지관은 탄소함유량 0.1% 이하의 강을 사용한다
해설

아세틸렌이 접촉하는 설비 부분에 동함유량이 62% 이상인 동합금을 사용하면 구리와 반응해 폭발성이 강한 아세틸라이드가 생성되어 위험하다.

따라서 아세틸렌 접촉부에는 동함유량 62% 미만의 재료를 사용해야 하며, 62% 이상 동합금 사용은 금지 대상이다.

  • 충전 후 하루(24시간) 정치하는 것은 올바른 취급 방법이다.
  • 8시간에 걸쳐 2~3회로 나누어 충전하는 것도 올바른 방법이다.
  • 탄소함유량 0.1% 이하의 강을 충전용 지관에 사용하는 것도 적절한 재료 기준이다.