모두CBT

다음과 같은 소화난이도등급Ⅰ의 저장소에 물분무소화 설비를 설치하는 것이… | [위험물기능장 필기] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[위험물기능장 필기] 10년 1회차
다음과 같은 소화난이도등급Ⅰ의 저장소에 물분무소화 설비를 설치하는 것이 위험물안전관리법에 의한 소화설비의 설치기준에 적합하지 않은 것은?
1
옥외탱크저장소(지상의 일반형태) - 지정수량의 120배의 유황만을 저장ㆍ취급하는 것
2
옥내탱크저장소 - 바닥면으로부터 탱크 옆판의 상단까지 높이가 8m인 탱크에 유황만을 저장ㆍ취급하는 것
3
암반탱크저장소 - 지정수량의 150배의 제2석유류 위험물을 저장ㆍ취급하는 것
4
해상탱크 - 지정수량의 110배인 경유를 저장ㆍ취급하는 것
해설

소화난이도등급Ⅰ의 탱크저장소에서 물분무소화설비만으로 기준을 충족할 수 있는 것은 유황만을 저장・취급하는 경우와 인화점 70℃ 이상의 제4류 위험물만을 저장・취급하는 경우 등으로 한정된다.

제2석유류는 인화점이 21℃ 이상 70℃ 미만이어서 '인화점 70℃ 이상의 제4류 위험물'에 해당하지 않는다. 따라서 암반탱크저장소에 제2석유류를 저장・취급하는 경우는 '그 밖의 것'으로 분류되어 고정식 포소화설비 등을 설치해야 하며, 물분무소화설비를 설치하는 것은 기준에 적합하지 않다.

유황만을 저장・취급하는 옥외탱크저장소와 옥내탱크저장소는 물분무소화설비가 그대로 인정되고, 해상탱크는 저장 위험물의 종류와 관계없이 고정식 포소화설비・물분무소화설비 등이 인정된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[위험물기능장 필기] 10년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요위험물기능장 필기 기출문제 암기장 전체 보기