위험물안전관리법령상 할로겐화물소화설비의 기준에서 용적식 국소방출방식에 … | [위험물기능장 필기] 14년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물기능장 필기] 14년 2회차
위험물안전관리법령상 할로겐화물소화설비의 기준에서 용적식 국소방출방식에 대한 저장소화약제 양은 다음의 식을 이용하여 산출한다. 하론 1211의 경우에 해당하는 X와 Y의 값으로 옳은 것은? (단, Q는 단위체적당 소화약제의 양(kg/m3), a는 방호대상물 주위에 실제로 설치된 고정벽의 면적합계(m2), A는 방호공간 전체둘레의 면적(m2)이다.)
1
X : 5.2, Y : 3.9
2
X : 4.4, Y : 3.3
3
X : 4.0, Y : 3.0
4
X : 3.2, Y : 2.7
해설
하론 1211의 계수는 X = 4.4, Y = 3.3이다.
용적식 국소방출방식의 단위체적당 소화약제량은 로 구하며, X와 Y는 소화약제 종류별로 정해진 상수다.
약제별 계수는 할론 2402가 X 5.2·Y 3.9, 할론 1211이 X 4.4·Y 3.3, 할론 1301이 X 4.0·Y 3.0이다.
고정벽 면적합계 a가 방호공간 둘레면적 A에 비해 클수록 Q가 작아져 필요한 약제량이 줄어드는 구조이며, 여기에 방호공간의 체적과 약제별 계수를 곱해 최종 저장량을 산출한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요