모두CBT

위험물제조소등의 옥내소화전설비의 설치기준으로 틀린 것은? | [위험물기능장 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[위험물기능장 필기] 18년 1회차
위험물제조소등의 옥내소화전설비의 설치기준으로 틀린 것은?
1
수원의 수량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 옥내소화전 설치개소(설치개수가 5 개 이상인 경우는 5개)에 2.4m3 를 곱한 양 이상이 되도록 설치할 것
2
옥내소화전은 제조소 등의 건축물의 층마다 당해 층의 각 부분에서 하나의 호스 접속구까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치할 것
3
옥내소화전설비는 각 층을 기준으로 하여 당해 층의 모든 옥내소화전(설치개수가 5개 이상인 경우는 5 개의옥내소화전)을 동시에 사용 할 경우에 각 노즐선단의 방수압력이 350kPa 이상이고 방수량이 1 분당 260L 이상의 성능이 되도록 할 것
4
옥내소화전설비에는 비상전원을 설치할 것
해설

수원의 수량 기준이 실제 법령과 다르게 제시되어 있어 틀린 설명이다.

옥내소화전설비의 수원은 설치개수(5개 이상이면 5개로 봄)에 7.8 m37.8\,\mathrm{m^3}를 곱한 양 이상이 되도록 해야 하는데, 여기서는 2.4 m32.4\,\mathrm{m^3}로 잘못 제시되어 있다.

수평거리 25m 이하, 방수압력 350kPa·방수량 매분 260L 이상, 비상전원 설치는 모두 실제 설치기준과 일치한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[위험물기능장 필기] 18년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요위험물기능장 필기 기출문제 암기장 전체 보기