피셔(fisher)식 정압기의 2차압이상 상승원인에 해당하는 것은? | [가스기능장 필기] 04년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 04년 1회차
피셔(fisher)식 정압기의 2차압이상 상승원인에 해당하는 것은?
1
가스중 수분의 동결
2
정압기 능력부족
3
필터 먼지류의 막힘
4
주 다이어프램의 파손
해설

피셔식 정압기에서 2차압력이 이상 상승하는 원인은 가스 중 수분의 동결이다.

메인밸브나 센터스템 주변에서 수분이 얼어붙으면 밸브가 완전히 닫히지 않아(클로징·컷오프 불량) 가스가 계속 흘러 들어가고, 그 결과 2차측 압력이 규정치보다 높아진다.

반면 정압기 능력부족, 필터의 먼지류 막힘, 주 다이어프램 파손은 모두 가스가 충분히 흐르지 못하거나 제어가 풀려 2차압력이 이상 저하하는 쪽의 원인으로 분류된다.