플레어스택 설치기준에 대한 설명 중 틀린 것은? | [가스기능장 필기] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 10년 1회차
플레어스택 설치기준에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
파일럿버너를 항상 꺼두는 등 플레어스택에 관련된 폭발을 방지하기 위한 조치가 되어 있는 것으로 한다.
2
긴급이송설비로 이송되는 가스를 안전하게 연소시킬 수 있는 것으로 한다.
3
플레어스택에서 발생하는 복사열이 다른 제조시설에 나쁜 영향을 미치지 않도록 안전한 높이 및 위치에 설치한다.
4
플레어스택에 발생하는 최대열량에 장시간견딜 수 있는 재료 및 구조로 되어 있는 것으로 한다.
해설
플레어스택의 파일럿버너는 항상 점화된 상태를 유지해야 긴급 방출가스가 안전하게 착화·연소되며, 이를 꺼두는 것은 오히려 미연소 가스 누출로 인한 폭발 위험을 키운다.
복사열이 주변 시설에 영향을 주지 않는 위치·높이에 설치하고, 이송되는 가스를 안전하게 연소시키며, 최대 열량에 견디는 재료와 구조로 만드는 것은 모두 올바른 설치기준이다.