피셔(fisher)식 정압기의 2차압 이상 상승의 원인에 해당하는 것은? | [가스기능장 필기] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 10년 1회차
피셔(fisher)식 정압기의 2차압 이상 상승의 원인에 해당하는 것은?
1
정압기의 능력부족
2
필터의 먼지류 막힘
3
pilot supply valve에서의 누설
4
파일럿 오리피스의 녹 막힘
해설
피셔식 정압기에서 2차압이 이상 상승하는 주된 원인은 파일럿 서플라이 밸브(pilot supply valve)의 누설이다.
서플라이 밸브가 완전히 닫히지 않고 새면 2차측으로 가스가 계속 유입되어 압력이 설정치 이상으로 올라간다.
반면 정압기 능력부족, 필터의 먼지 막힘, 파일럿 오리피스의 녹 막힘은 모두 가스 공급이 원활하지 않아 2차압이 저하되는 원인에 해당한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요