가스공급시설 중 최고사용압력이 고압인 가스홀더 2개가 있다. 2개의 가… | [가스기능장 필기] 10년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 10년 2회차
가스공급시설 중 최고사용압력이 고압인 가스홀더 2개가 있다. 2개의 가스홀더의 지름이 각각 30[m], 50[m]일 경우 두 가스홀더의 간격은 몇 [m] 이상을 유지하여야 하는 가?
1
15[m]
2
20[m]
3
30[m]
4
50[m]
해설

두 가스홀더의 간격은 두 가스홀더 최대지름을 합한 값의 4분의 1에 해당하는 거리 이상을 유지해야 한다.

30+504=20 m\dfrac{30+50}{4} = 20\,\mathrm{m}이므로, 두 가스홀더는 20m 이상의 간격을 유지해야 한다.