다음은 고정식 압축도시가스 자동차 충전 시설의 가스누출검지 경보장치 설… | [가스기능장 필기] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 11년 1회차
다음은 고정식 압축도시가스 자동차 충전 시설의 가스누출검지 경보장치 설치상태를 확인한 것이다. 이 중 잘못 설치된 것은?
1
충전설비 내부에 1개가 설치되어 있었다.
2
압축가스설비 주변에 1개가 설치되어 있었다
3
배관접속부 8[m] 마다 1개가 설치되어 있었다.
4
펌프 주변에 1개가 설치되어 있었다.
해설
압축가스설비 주변에는 검지부를 2개 이상 두어야 하므로 1개만 설치한 것이 잘못이다.
고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 가스누출검지 경보장치는 설치 위치별로 검지부 수를 정하고 있는데, 압축가스설비 주변은 2개 이상, 개별 충전설비 본체 내부와 펌프 주변은 각각 1개 이상이다.
배관접속부 주위는 10m 이내마다 1개 이상이면 되므로 8m 간격으로 설치한 것은 기준을 충족한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요