모두CBT

증기 압축 냉동 사이클로 운전하는 냉동기에서 압축기 입구, 응축기 입구… | [건설기계설비기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건설기계설비기사 필기] 18년 2회차
증기 압축 냉동 사이클로 운전하는 냉동기에서 압축기 입구, 응축기 입구, 증발기 입구의 엔탈피가 각각 387.2kJ/kg, 435.1kJ/kg, 241.8kJ/kg일 경우 성능계수는 약 얼마인가?
1
3.0
2
4.0
3
5.0
4
6.0
해설

증기압축 냉동사이클의 성능계수(COP)는 냉동효과를 압축일로 나눈 값이다.

냉동효과는 증발기 입출구 엔탈피차인 387.2−241.8=145.4 kJ/kg387.2-241.8=145.4\ \mathrm{kJ/kg}이고, 압축일은 435.1−387.2=47.9 kJ/kg435.1-387.2=47.9\ \mathrm{kJ/kg}이다.

따라서 COP=145.447.9≈3.0COP=\dfrac{145.4}{47.9}\approx3.0이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[건설기계설비기사 필기] 18년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요건설기계설비기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기