과열증기를 냉각시켰더니 포화영역 안으로 들어와서 비체적이 0.2327m… | [건설기계설비기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건설기계설비기사 필기] 21년 1회차
과열증기를 냉각시켰더니 포화영역 안으로 들어와서 비체적이 0.2327m3/kg 이 되었다. 이 때 포화액과 포화증기의 비체적이 각각 1.079×10-3m3/kg, 0.5243m3/kg 이라면, 건도는 얼마인가?
1
0.964
2
0.772
3
0.653
4
0.443
해설
건도는 습증기 구간에서 포화액과 포화증기의 비체적을 이용해 구한다.
비체적 , , 를 대입하면 이다.
따라서 건도는 약 0.443이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요