프리플레이스트 콘크리트의 압송 및 주입에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [콘크리트기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 15년 1회차
프리플레이스트 콘크리트의 압송 및 주입에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
수송관을 통과하는 모르타르의 평균유속은 0.5~2.0m/sec 정도가 되도록 한다.
2
시공 중 모르타르 주입을 주기적으로 중단시켜 시공이음이 발생하도록 유도하여 온도변화 및 건조수축 등에 의한 균열 발생을 제어하여야 한다.
3
수송관의 연장은 짧게 하여야 하며, 연장이 100m 이상일 경우에는 중계용 애지테이터와 펌프를 사용한다.
4
연직주입과 및 수평주입관의 수평간격은 2m 정도를 표준으로 한다.
해설
프리플레이스트 콘크리트의 모르타르 주입은 중단 없이 연속적으로 진행해야 한다. 주입이 중간에 멈추면 그 자리에 시공이음이 생기고, 온도변화·건조수축에 의한 균열이 오히려 발생하기 쉬워진다.
따라서 주입을 주기적으로 중단시켜 시공이음을 유도해야 한다는 설명은 균열 제어 원칙과 반대다.
수송관 내 평균유속 0.5~2.0m/sec, 수송관 연장 100m 이상일 때 중계 애지테이터·펌프 사용, 연직·수평 주입관의 수평간격 2m 표준은 맞는 설명이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요