콘크리트용 혼화재료의 품질규정에 대한 설명으로 틀린 것은? | [콘크리트기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 15년 2회차
콘크리트용 혼화재료의 품질규정에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
KS L 5405 플라이애시 품질 규정에 의하면 플라이애시는 강열감량이 10% 이하를 만족하는 품질이어야 한다.
2
KS L 5405 플라이애시 품질 규정에 의하면 플라이애시는 이산화규소(SoO2)성분이 45%이상을 만족하는 품질이어야 한다.
3
KS L 2563 고로슬래그 미분말 품질 규정에 의하면 고로슬래그 미분말은 염기도가 1.60이상을 만족하는 품질이어야 한다.
4
KS F 2563 고로슬래그 미분말 품질 규정에 의하면 고로슬래그 미분말은 산화마그네슘(MgO)이 10% 이하를 만족하는 품질이어야 한다.
해설
플라이애시 품질규정에서 강열감량은 종류에 따라 대체로 3~8% 이하 수준으로 정해져 있어, 10% 이하를 만족하면 된다는 서술은 실제 규정보다 지나치게 완화된 값이다(출제 당시 기준).
플라이애시의 이산화규소 성분 45% 이상, 고로슬래그 미분말의 염기도 1.60 이상 및 산화마그네슘(MgO) 10% 이하라는 값은 각 규격에서 정한 품질 기준과 부합한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요