서중콘크리트 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
일반적으로 기온 10℃의 상승에 대하여 단위수량은 2~5% 증가하므로 소요의 압축강도를 확보하기 위해서는 단위수량에 비례하야 단위 시멘트량의 증가를 검토하여야 한다.
2
콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 35℃ 이하이어야 한다.
3
지연형 감수제를 사용하는 등의 일반적인 대책을 강구한 경우라도 콘크리트는 비빈 후 2시간 이내에 타설하여야 한다.
4
하루 평균기온이 25℃를 초과하는 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로서 시공하여야 한다.
해설

서중콘크리트는 지연형 감수제 등으로 응결을 늦추는 대책을 세운 경우에도 비빈 후 타설까지의 시간을 1.5시간 이내로 관리하는 것이 원칙이며, 2시간까지 늘려도 된다는 것은 틀린 설명이다.

더운 날씨에서는 수분 증발과 응결 속도가 빨라 운반·대기 시간이 길어질수록 워커빌리티 저하와 콜드 조인트 위험이 커지기 때문이다.

기온 10℃ 상승마다 단위수량이 2~5% 증가하는 경향이 있어 단위 시멘트량 증가를 검토해야 한다는 점, 타설 시 콘크리트 온도를 35℃ 이하로 관리한다는 점, 하루 평균기온이 25℃를 초과할 것으로 예상되면 서중콘크리트로 시공한다는 기준은 모두 옳은 설명이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[콘크리트기사 필기] 15년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요콘크리트기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기