콘크리트 휨강도 시험용 공시체를 3등분 재하장치로 시험하였더니, 최대하중 35kN에서 지간의 가운데 부분에서 파괴되었다. 이 콘크리트의 휨강도는 얼마인가? (단, 공시체의 크기는 150×150×530mm이며, 지간은 450mm)
1
4.67MPa
2
4.23MPa
3
4.01MPa
4
3.69MPa
해설
3등분점 재하로 시험한 휨강도 시험에서 파괴 단면이 지간 중앙부(가운데 1/3 구간) 안에 있으므로 공식을 그대로 적용하며, 이때 휨강도는 약 4.67MPa이다.
최대하중 , 지간 , 공시체 단면 를 대입하면 가 된다.