아래 표에서 나타낸 것과 같은 방법으로 방지할 수 있는 콘크리트의 균열… | [콘크리트기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 18년 2회차
아래 표에서 나타낸 것과 같은 방법으로 방지할 수 있는 콘크리트의 균열은?
- 타설 초기에 외기에 노출되지 않도록 보호한다.
- 타설 초기의 습윤 손실을 방지하기 위해 안개노즐을 사용하여 콘크리트 표면 위의 공기를 포화시킨다.
- 콘크리트 타설 후 플라스틱 덮개로 덮어 보호한다.
1
철근 부식으로 인한 균열
2
사인장 균열
3
침하 균열
4
소성수축 균열
해설
표에 적힌 세 가지는 모두 굳지 않은 콘크리트 표면에서 물이 달아나는 것을 막는 조치로, 소성수축 균열을 방지하는 방법이다.
표의 내용은 타설 초기에 외기에 노출되지 않도록 보호하고, 안개노즐로 콘크리트 표면 위의 공기를 포화시켜 습윤 손실을 막으며, 타설 후 플라스틱 덮개로 덮는 것이다. 즉 표면의 증발속도가 블리딩 상승속도를 앞지르지 않게 하는 데 초점이 맞춰져 있다.
나머지 균열은 대응 방법 자체가 다르다.
- 철근 부식으로 인한 균열 — 피복두께 확보, 염화물량 제한, 수밀한 콘크리트로 대응
- 사인장 균열 — 전단력에 의한 것이므로 스터럽 등 전단철근을 배치
- 침하 균열 — 철근 위 콘크리트의 침하가 원인이므로 타설속도 조절과 재진동 다짐으로 대응
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요