프리스트레스트 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은? | [건설재료시험기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건설재료시험기사 필기] 20년 1회차
프리스트레스트 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
프리스트레싱할 때의 콘크리트 압축강도는 프리텐션 방식으로 시공할 경우 30MPa 이상이어야 한다.
2
프리스트레스트 그라우트에 사용하는 혼화제는 블리딩 발생이 없는 타입의 사용을 표준으로 한다.
3
서중 시공의 경우에는 지연제를 겸한 감수제를 사용하여 크라우트 온도가 상승되거나 크라우트가 급결되지 않도록 하여야 한다.
4
굵은 골재의 최대 치수는 보통의 경우 40mm를 표준으로 한다. 그러나 부재치수, 철근간격, 펌프압송 등의 사정에 따라 25mm를 사용할 수도 있다.
해설
굵은 골재의 최대 치수는 보통 25mm를 표준으로 하고, 부재 치수·철근 간격·펌프 압송 등의 사정에 따라 40mm를 쓸 수도 있다. 보기 4는 25mm와 40mm가 서로 뒤바뀐 서술이다. 프리텐션 방식의 프리스트레싱 시 압축강도 30MPa 이상, 그라우트용 혼화제는 블리딩이 없는 타입, 서중에는 지연제를 겸한 감수제 사용은 모두 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요