모두CBT

산업안전보건기준에 관한 규칙상 정전전로에서의 전기작업 시 조치사항으로 … | [산업안전산업기사 필기] 26년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전산업기사 필기] 26년 2회차
산업안전보건기준에 관한 규칙상 정전전로에서의 전기작업 시 조치사항으로 옳지 않은 것은?
1
전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것
2
차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것
3
작업을 마친 후 전원을 공급할 때 잠금장치와 꼬리표는 작업책임자가 일괄하여 철거할 것
4
전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것
해설

정전전로 작업을 마치고 전원을 공급할 때 차단장치나 단로기에 부착한 잠금장치와 꼬리표는 이를 설치한 근로자 본인이 직접 철거해야 하며, 작업책임자가 일괄하여 철거하는 것은 옳지 않다(산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조). 전원 확인, 잔류전하 방전 등 나머지 조치는 정전전로 작업의 올바른 절차다.