인버터(VVVF)로 3상 유도전동기의 속도를 제어할 때 주파수와 함께 전압을 비례하여(V/ 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 21년 1회차
인버터(VVVF)로 3상 유도전동기의 속도를 제어할 때 주파수와 함께 전압을 비례하여(V/f 일정) 조절하는 주된 이유는?
1
전동기의 역률을 항상 1로 유지하기 위하여
2
공극 자속을 일정하게 유지하여 토크 특성을 확보하기 위하여
3
전원측 고조파를 제거하기 위하여
4
슬립을 0으로 만들어 동기속도로 회전시키기 위하여
해설
유도전동기는 인가전압과 주파수의 비(V/f)가 일정해야 공극 자속이 일정하게 유지되어 정격 토크 특성을 그대로 확보할 수 있다. 따라서 인버터로 주파수를 바꿀 때 전압도 함께 비례 조절하는 것이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.