모두CBT

용량 10kw의 전동기에 의해 작동되는 기계가 있다. 전동기는 실외, 기계는 실내에 있는 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 21년 1회차
용량 10kw의 전동기에 의해 작동되는 기계가 있다. 전동기는 실외, 기계는 실내에 있는 경우 장치로부터 취득되는 열량은 얼마인가? (단, 전동기의 부하율은 0.85, 전동기의 가동율은 0.7, 전동기의 효율은 0.8이다.)
1
1279 kcal/h
2
5117 kcal/h
3
6396 kcal/h
4
8600 kcal/h
해설

전동기가 실외에 있고 기계가 실내에 있으면 전동기의 효율손실은 실외로 방출되고, 기계가 실제로 사용하는 축동력만 실내 발열로 취득된다. q=860×P×f부하율×f가동율=860×10×0.85×0.7=5117 kcal/hq = 860 \times P \times f_{\text{부하율}} \times f_{\text{가동율}} = 860 \times 10 \times 0.85 \times 0.7 = 5117\ \mathrm{kcal/h}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.