모두CBT

지표면상 15[m] 높이의 수조에 초당 0.2[m³]의 물을 양수하는 펌프용 전동기에 단상 상세 페이지

13
지표면상 15[m] 높이의 수조에 초당 0.2[m³]의 물을 양수하는 펌프용 전동기에 단상변압기 2대를 V결선하여 3상 전력을 공급한다. 펌프효율 65[%], 펌프축동력 여유 10[%]일 때 다음 물음에 답하시오. (펌프용 3상 농형 유도전동기 역률 85[%]) (5점)
(1) 펌프용 전동기의 소요동력은 몇 [kVA]인가?
(2) 단상변압기 1대 용량[kVA]은?
해설
(1) 양수동력 P=9.8QHKηP = \dfrac{9.8\, Q\, H\, K}{\eta} [kW] (Q=0.2 m³/s, H=15 m, K=1.1 여유, η=0.65)
P=9.8×0.2×15×1.10.65=49.75P = \dfrac{9.8 \times 0.2 \times 15 \times 1.1}{0.65} = 49.75 [kW]
역률 0.85 적용 피상전력 Pa=49.750.85=58.53P_a = \dfrac{49.75}{0.85} = 58.53 [kVA]
소요동력 ≈ 58.53 [kVA]

(2) V결선 3상 용량 PV=3P1P_V = \sqrt{3}\, P_1이므로
P1=Pa3=58.533=33.79P_1 = \dfrac{P_a}{\sqrt{3}} = \dfrac{58.53}{\sqrt{3}} = 33.79 [kVA]
1대 용량 ≈ 33.79 [kVA](실무상 표준규격 이상 선정)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.