외기부하에 대한 잠열의 계산식은 다음중 어느 것인가? (단, Xo, X 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 21년 2회차
외기부하에 대한 잠열의 계산식은 다음중 어느 것인가? (단, Xo, Xi:외기 및 실내공기의 절대습도, to, ti:외기 및 실내공기의 온도, G, Q:공기의 질량 및 체적유량)
1
qL=597G(Xo-Xi)
2
qL=597Q(to-ti)
3
qL=720G(Xo-Xi)
4
qL=720Q(to-ti)
해설
외기부하 중 잠열부하는 로 계산한다. 597은 물의 증발잠열(kcal/kg)에 해당하는 상수이고, G는 공기의 질량유량, 는 외기와 실내공기의 절대습도이다. 온도차 를 쓰는 식은 현열부하식이므로 잠열식과는 다르다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.