고압가스가 저압측으로의 역류 방지를 위해 흡입측과 토출측에 역류방지밸브를 설치해야 하는 압 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 21년 3회차
고압가스가 저압측으로의 역류 방지를 위해 흡입측과 토출측에 역류방지밸브를 설치해야 하는 압축기는?
1
왕복동식 압축기
2
스크류식 압축기
3
회전식 압축기
4
원심식 압축기
해설
스크류 압축기는 로터 사이 압축공간의 구조와 높은 내장압축비 특성상 정지 시 고압측 가스가 저압측으로 역류하기 쉬워, 흡입측과 토출측 모두에 역류방지밸브(체크밸브)를 두어 이를 막는다. 왕복동·회전식·원심식 압축기는 통상 이러한 역류방지밸브를 필수로 요구하지 않는다.