모두CBT

어느 증기압축 냉동장치에서 증발기 출구 냉매의 엔탈피가 615\,\mathrm{k 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 1회차
어느 증기압축 냉동장치에서 증발기 출구 냉매의 엔탈피가 615kJ/kg615\,\mathrm{kJ/kg}, 압축기 출구 냉매의 엔탈피가 667kJ/kg667\,\mathrm{kJ/kg}이다. 응축기 출구에서 냉매액을 과냉각시켜 팽창밸브 직전의 엔탈피가 452kJ/kg452\,\mathrm{kJ/kg}이 되었다면, 이 장치의 냉동 성적계수는 약 얼마인가?
1
2.87
2
3.13
3
3.35
4
2.94
해설

냉동 성적계수는 냉동효과를 압축일로 나눈 값이다. 냉동효과는 증발기 출구 엔탈피에서 팽창밸브 직전(과냉각된) 엔탈피를 뺀 615452=163kJ/kg615-452=163\,\mathrm{kJ/kg}이고, 압축일은 압축기 출구와 입구 엔탈피 차인 667615=52kJ/kg667-615=52\,\mathrm{kJ/kg}이므로 성적계수는 163523.13\dfrac{163}{52}\approx 3.13이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.