암모니아 냉동 장치에 대한 다음 설명 중 옳은 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 25년 1회차
암모니아 냉동 장치에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?
1
압축비가 증가하면 체적 효율도 증가한다.
2
표준 냉동 사이클로 운전할 경우 R-12에 비해 토출가스의 온도가 낮다.
3
기밀 시험에 산소가스를 이용하는 것은 폭발의 가능성이 없기 때문이다.
4
증발압력 조정밸브를 설치하는 것은 냉매의 증발 압력을 일정 이상으로 유지하기 위해서다.
해설
증발압력조정밸브는 증발기 출구에 설치해 증발압력이 설정값 아래로 내려가지 않도록, 즉 일정 압력 이상으로 유지하기 위해 사용한다. 암모니아는 단열지수가 커서 R-12보다 토출가스 온도가 높고, 압축비가 커지면 체적효율은 떨어지며, 산소는 유지류와 반응해 폭발 위험이 있으므로 기밀시험에 절대 사용하지 않는다.