소형 냉동기의 Brine 순환량이 7㎏/min이며, 그 입구온도와 출구온도와의 차는 10℃ 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 26년 1회차
소형 냉동기의 Brine 순환량이 7㎏/min이며, 그 입구온도와 출구온도와의 차는 10℃이다. 압축기의 실제 소요마력이 2.5HP일때 이 냉동기의 실제 성적계수는? (단, Brine의 비열은 0.8㎉/㎏℃ 이다.)
1
2.126
2
4.252
3
1.786
4
4.572
해설

냉동능력은 Q=GCΔt=7×60×0.8×10=3360 kcal/hQ=G\,C\,\Delta t=7\times60\times0.8\times10=3360\ \mathrm{kcal/h}이다. 소요동력 2.5 HP를 열량으로 바꾸면 2.5×632.3=1580.8 kcal/h2.5\times632.3=1580.8\ \mathrm{kcal/h}이므로 COP=33601580.82.13COP=\dfrac{3360}{1580.8}\fallingdotseq 2.13이다. 브라인 순환량이 분당 값이므로 60을 곱해 시간당으로 맞추는 것이 요점이다.