모두CBT

뒤진 역률 80%, 1000kW의 3상부하가 있다. 이것에 콘덴서를 설… | [공조냉동기계기사 필기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 26년 1회차
뒤진 역률 80%, 1000kW의 3상부하가 있다. 이것에 콘덴서를 설치하여 역률을 95%로 개선하려고 한다. 필요한 콘덴서의 용량은 몇 kVA 인가?
1
422
2
633
3
844
4
1266
해설
역률 개선용 콘덴서 용량은 개선 전후 무효전력의 차이로 구한다. Qc = P(tanθ1 − tanθ2) = 1000 × (0.6/0.8 − 0.3122/0.95) = 1000 × (0.75 − 0.329) ≈ 422 kVA이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 26년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기