급탕설비에서 급탕온도가 70℃, 복귀탕 온도가 60℃일 때, 온수 순환 펌프의 수량은? (단, 배관계의 총 손실 열량은 3000kcal/h로 한다.)
50 L/min
5 L/min
45 L/min
4.5 L/min
순환수량은 손실열량을 급탕·복귀탕 온도차로 나누어 구한다. W=300060×(70−60)=5 kg/minW=\dfrac{3000}{60\times(70-60)}=5\,\mathrm{kg/min}W=60×(70−60)3000=5kg/min이므로 약 5 L/min이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.