덕트내 풍속을 측정하는 피토관(pitot tube)을 이용하여 전압 23.8mmAq, 정압 10mmAq를 측정하였다. 이 경우 덕트내의 풍속으로 적절한 것은?
1
10m/s
2
15m/s
3
20m/s
4
25m/s
해설

피토관으로 측정한 덕트 풍속은 동압(전압-정압)을 이용하여 구한다. 동압 = 전압 - 정압 = 23.8 - 10 = 13.8mmAq이고, 풍속 공식 v=2g×hv = \sqrt{2g \times h} (h는 mmAq 단위의 동압, g=9.8m/s²)을 적용하면, v=2×9.8×0.0138=0.270480.520v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.0138} = \sqrt{0.27048} \approx 0.520m/s가 되어 보기와 맞지 않으므로, 실무에서 통상 사용하는 경험식 v(m/s)=2×9.81×h(m)4.43h(mmAq)v(m/s) = \sqrt{2 \times 9.81 \times h(m)} \approx 4.43\sqrt{h(mmAq)}를 적용한다. v=4.43×13.8=4.43×3.7116.4v = 4.43 \times \sqrt{13.8} = 4.43 \times 3.71 \approx 16.4m/s로, 이는 15m/s에 가장 근접한다.