덕트내 풍속을 측정하는 피토관(pitot tube)을 이용하여 전압 2… | [공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차
덕트내 풍속을 측정하는 피토관(pitot tube)을 이용하여 전압 23.8mmAq, 정압 10mmAq를 측정하였다. 이 경우 덕트내의 풍속으로 적절한 것은?
1
10m/s
2
15m/s
3
20m/s
4
25m/s
해설
피토관으로 측정한 덕트 풍속은 동압(전압-정압)을 이용하여 구한다. 동압 = 전압 - 정압 = 23.8 - 10 = 13.8mmAq이고, 풍속 공식 (h는 mmAq 단위의 동압, g=9.8m/s²)을 적용하면, m/s가 되어 보기와 맞지 않으므로, 실무에서 통상 사용하는 경험식 를 적용한다. m/s로, 이는 15m/s에 가장 근접한다.