다음 조건의 거실에 제연설비를 설치할 때 배기팬 구동에 필요한 전동기 용량(kW)은 상세 페이지
다음 조건의 거실에 제연설비를 설치할 때 배기팬 구동에 필요한 전동기 용량(kW)은 약 얼마인가?
○ 바닥면적 800㎡인 거실로서 예상제연구역은 직경 50m, 제연경계벽의 수직거리는 2.4m임
○ 배연 Duct 길이는 200m, Duct 저항은 1m당 0.2mmAq 임
○ 배출구 저항은 10mmAq, 배기그릴 저항은 5mmAq, 관부속품 저항은 Duct 저항의 55% 임
○ 효율은 60%, 전달계수는 1.1 임
○ 예상제연구역의 배출량 기준 (표 제시)
①15.2
②19.2
③23.2
④27.2
해설
②
1. 필요 풍량(Q) 결정: 직경 40m 초과, 수직거리 2.4m이므로 표에 따라 50,000 m³/hr (≈ 13.89 m³/s). 2. 총압력(P_t) 계산: 덕트저항(200*0.2=40) + 부속품저항(40*0.55=22) + 배출구(10) + 그릴(5) = 77 mmAq. 3. 동력(P) 계산: P(kW) = (Q * P_t * K) / (102 * η) = (13.89m³/s * 77mmAq * 1.1) / (102 * 0.6) ≈ 19.23 kW.