냉동능력 50RT 브라인 냉각장치에서 브라인 입구온도 -5℃, 출구온도… | [공조냉동기계기사 필기] 23년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 23년 3회차
냉동능력 50RT 브라인 냉각장치에서 브라인 입구온도 -5℃, 출구온도 -10℃, 냉매의 증발온도 0℃로 운전되고 있을 때, 냉각관 전열면적이 30m2이라면 열 통과율은? (단, 열손실은 무시하며 평균 온도차는 산술평균으로 계산하며, 1RT=3320 kcal/h로 계산한다.)
1
약 572 kcal/n2ㆍhㆍ℃
2
약 673 kcal/n2ㆍhㆍ℃
3
약 737 kcal/n2ㆍhㆍ℃
4
약 842 kcal/n2ㆍhㆍ℃
해설
냉동부하 Q=50RT×3320=166,000kcal/h이고, 브라인 평균온도 -7.5℃와 증발온도 0℃의 산술평균 온도차는 7.5℃이므로 열통과율 K=166,000/(30×7.5)≈737kcal/m²h℃로 정답과 일치한다.