모두CBT

증발기에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차
증발기에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
냉매는 증발기 속에서 습증기가 건포화 증기로 변한다.
2
건식 증발기는 유회수가 용이하다.
3
만액식 증발기는 액백을 방지하기 위해 액분리기를 설치한다.
4
액순환식 증발기는 액 펌프나 저압 수액기가 필요없으므로 소형 냉동기에 유리하다.
해설

액순환식(액펌프식) 증발기는 저압수액기에 모인 냉매액을 액펌프로 증발량의 3~4배 강제 순환시키는 방식이므로 액펌프와 저압수액기가 반드시 필요하고 설비가 커져 대용량 저온장치에 사용된다. 따라서 이들이 필요 없어 소형 냉동기에 유리하다는 서술은 옳지 않다.