경유를 저장하는 옥외저장탱크의 반지름이 2m 이고 높이가 12m 일 때 탱크 옆판으로부터 방유제까지의 거리는 몇m 이상이어야 하는가?
4
5
6
7
인화성액체(제4류) 옥외저장탱크의 방유제는 탱크 지름이 15m 미만이면 탱크 높이의 13\dfrac{1}{3}31 이상, 15m 이상이면 12\dfrac{1}{2}21 이상의 거리를 탱크 옆판으로부터 유지해야 한다. 이 탱크는 반지름 2m로 지름이 4m(15m 미만)이므로 필요한 거리는 12×13=4 m12 \times \dfrac{1}{3} = 4\ \mathrm{m}12×31=4 m 이상이다.