위험물제조소등에 설치하여야 하는 자동화재탐지설비의 설치기준에 대한 설명 중 틀린 것은? 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 11년 4회차
위험물제조소등에 설치하여야 하는 자동화재탐지설비의 설치기준에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
자동화재탐지설비의 경계구역은 건축물 그 밖의 공작물의 2 이상의 층에 걸치도록 할 것
2
하나의 경계구역에서 그 한 변의 길이는 50m(광전식분리형 감지기를 설치할 경우에는 100m) 이하로 할 것
3
자동화재탐비설비의 감지기는 지붕 또는 벽의 옥내에 면한 부분에 유효하게 화재의 발생을 감지할 수 있도록 설치할 것
4
자동화재탐지설비에는 비상전원을 설치할 것
해설

자동화재탐지설비의 하나의 경계구역은 건축물 그 밖의 공작물의 2 이상의 층에 걸치지 아니하도록 하는 것이 원칙이다(면적 500m² 이하이면서 2개 층에 걸치는 경우 등은 예외). 나머지 한 변 50m(광전식분리형 100m) 이하, 감지기 설치위치, 비상전원 설치는 모두 옳은 기준이다.