모두CBT

저압단상 3선식 회로의 중심선에서 퓨즈 사용법은? | [전기기능사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 21년 3회차
저압단상 3선식 회로의 중심선에서 퓨즈 사용법은?
1
다른선의 퓨즈와 같은 용량의 퓨즈를 사용한다.
2
퓨즈를 사용하지 않는다.
3
다른선 퓨즈의 1/2 용량의 퓨즈를 사용한다.
4
다른선 퓨즈의 3배 용량의 퓨즈를 사용한다.
해설

저압 단상 3선식 회로의 중성선에는 퓨즈를 사용하지 않고 동선으로 직결한다. 중성선이 먼저 끊어지면 전압 불평형으로 한쪽 부하에 과전압이 걸려 기기가 소손될 수 있기 때문이며, KEC도 다선식 전로의 중성선에는 과전류차단기를 시설하지 않도록 규정한다.