가로 10, 세로 8인 사무실에 전광속 3,200의 형광등 10개를 시설하였다. 조명률 50%, 감광보상률 1.25일 때 이 사무실의 평균 조도는 약 몇 인가?
1
128
2
160
3
200
4
320
해설
평균 조도 . 감광보상률을 빠뜨리면 200lx, 조명률을 빠뜨리면 320lx로 잘못 계산되므로 주의한다.
[근거] 조명설계 기본식 FUN=EAD