가로 10[\mathrm{m}], 세로 8[\mathrm{m}]인 사무… | [전기기능사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 21년 1회차

가로 10[m][\mathrm{m}], 세로 8[m][\mathrm{m}]인 사무실에 전광속 3,200[lm][\mathrm{lm}]의 형광등 10개를 시설하였다. 조명률 50%, 감광보상률 1.25일 때 이 사무실의 평균 조도는 약 몇 [lx][\mathrm{lx}]인가?

1
128
2
160
3
200
4
320
해설

평균 조도 E=F U NA D=3200×0.5×10(10×8)×1.25=16000100=160[lx]E=\dfrac{F\,U\,N}{A\,D}=\dfrac{3200\times0.5\times10}{(10\times8)\times1.25}=\dfrac{16000}{100}=160[\mathrm{lx}]. 감광보상률을 빠뜨리면 200lx, 조명률을 빠뜨리면 320lx로 잘못 계산되므로 주의한다.

[근거] 조명설계 기본식 FUN=EAD