사용전압 380[\mathrm{V}]인 저압 전로의 절연저항 측정 시 … | [전기기능사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 18년 3회차
사용전압 인 저압 전로의 절연저항 측정 시 인가하는 직류 시험전압은 몇 [V]인가?
1
125
2
250
3
500
4
1,000
해설
저압 전로의 절연저항 시험전압(DC)은 SELV·PELV 250V, FELV 및 사용전압 500V 이하 500V, 500V 초과 1,000V이다. 380V는 500V 이하 구간이므로 DC 500V로 시험하며 절연저항은 1.0MΩ 이상이어야 한다. 구 판단기준의 '400V 기준 메거 선택' 구분은 폐지되었다.
[근거] 전기설비기술기준 제52조(저압전로의 절연성능)