모두CBT

차량, 기타 중량물의 하중을 받을 우려가 있는 장소에 지중선로를 직접 … | [전기기능사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 18년 3회차
차량, 기타 중량물의 하중을 받을 우려가 있는 장소에 지중선로를 직접 매설식으로 매설하는 경우 매설 깊이는?(2021년 개정된 KEC 규정 적용됨)
1
30cm 이상
2
60cm 이상
3
100cm 이상
4
120cm 이상
해설

2021년 개정 KEC 기준으로 지중전선로를 직접매설식으로 시설할 때, 차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 매설 깊이를 1.0m(100cm) 이상으로 해야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기