가공 배전선로에서 고압선과 저압선의 혼촉으로 인한 위험을 방지하기 위하여 필요한 것은? 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 04년 3회차
가공 배전선로에서 고압선과 저압선의 혼촉으로 인한 위험을 방지하기 위하여 필요한 것은?
1
과전류계전기
2
접지공사
3
피뢰기 설치
4
가공지선 설치
해설
고압선과 저압선이 혼촉하면 저압 측에 고전압이 걸려 위험하므로, 변압기 저압 측 중성점에 접지공사(출제 당시 기준으로 제2종 접지공사)를 하여 전위 상승을 억제한다. 피뢰기나 가공지선은 뇌서지 대책이라 혼촉 방지 목적과는 다르다. ※ 현행 KEC에서는 접지공사 종별이 폐지되고 계통접지·고압측 지락에 따른 저압측 전위상승 제한 기준으로 규정한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.