통신선로에 생기는 유도장해를 방지하기 위한 방법으로 적절하지 못한 것은? 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 05년 3회차
통신선로에 생기는 유도장해를 방지하기 위한 방법으로 적절하지 못한 것은?
1
중성점의 접지저항을 작게 한다.
2
송전선과 통신선과의 거리를 멀리한다.
3
고장이 났을 때는 고장 구간을 빨리 차단한다.
4
중성점을 접지시키는 장소를 적절하게 선택한다.
해설
중성점 접지저항을 작게 하면 지락사고 시 지락전류가 커져 통신선 유도장해가 오히려 심해진다. 유도장해를 줄이려면 접지저항을 크게 하고, 이격거리 증대·고장구간 신속 차단·접지점 위치 조정 등을 해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.