모두CBT

R-12를 작동 유체로 사용하는 이상적인 증가압축 냉동 사이클이 있다.… | [일반기계기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[일반기계기사 필기] 19년 2회차
R-12를 작동 유체로 사용하는 이상적인 증가압축 냉동 사이클이 있다. 여기서 증발기 출구 엔탈피는 229 kJ/kg, 팽창밸브 출구 엔탈피는 81 kJ/kg, 응축기 입구 엔탈피는 255 kJ/kg 일 때 이 냉동기의 성적계수는 약 얼마인가?
1
4.1
2
4.9
3
5.7
4
6.8
해설

이 냉동기의 성적계수(COP)는 약 5.7이다.

냉동효과는 증발기 출구와 팽창밸브 출구 엔탈피 차이인 qL=229−81=148 kJ/kgq_L=229-81=148\ \mathrm{kJ/kg}이고, 압축일은 응축기 입구와 증발기 출구 엔탈피 차이인 wc=255−229=26 kJ/kgw_c=255-229=26\ \mathrm{kJ/kg}이다.

성적계수는 COP=qLwc=14826≈5.7\mathrm{COP}=\dfrac{q_L}{w_c}=\dfrac{148}{26}\approx5.7로 계산된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[일반기계기사 필기] 19년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요일반기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기