실내온도 20℃, 외기온도 -10℃인 방의 환기량이 60m3/h경우, 환기로 인한 손실 현열량은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3, 비열은 1.01kJ/kgㆍk이다.)
1
0.3kW
2
0.6kW
3
0.9kW
4
1.2kW
해설

환기에 의한 손실 현열량은 환기량·밀도·비열·온도차를 곱해 구한다.

Q=ρ⋅V⋅c⋅Δt=1.2×60×1.01×30=2181.6 kJ/hQ = \rho \cdot V \cdot c \cdot \Delta t = 1.2\times60\times1.01\times30 = 2181.6\ \mathrm{kJ/h}

이를 kW로 환산하면 2181.6÷3600≈0.6 kW2181.6 \div 3600 \approx 0.6\ \mathrm{kW}이므로 손실 현열량은 약 0.6kW이다.