철근 콘크리트 보의 취성파괴를 방지하기 위한 최소철근비(ρmin)는?
1
2
3
4
해설

보의 취성파괴를 막기 위한 최소철근비는 ρmin=0.25fckfy\rho_{min}=\dfrac{0.25\sqrt{f_{ck}}}{f_y}이다. 또한 이 값은 1.4fy\dfrac{1.4}{f_y} 이상이어야 한다(문제 출제 당시의 콘크리트구조설계기준).

철근이 너무 적으면 균열이 생기자마자 철근이 항복하거나 끊어져 예고 없이 파괴된다. 그래서 균열모멘트 이상을 견딜 수 있는 최소 철근량을 정해 둔다.

  • 1.4fck\dfrac{1.4}{f_{ck}}: 분모는 철근 항복강도 fyf_y여야 하는데 콘크리트 강도로 되어 있다.
  • 0.25fyfck\dfrac{0.25\sqrt{f_y}}{f_{ck}}: fckf_{ck}와 fyf_y의 자리가 서로 바뀌었다.
  • 0.75ρb0.75\rho_b: 연성파괴를 확보하기 위한 최대철근비 상한이다(구 기준).