상당의기온도차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축산업기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축산업기사 필기] 17년 1회차
상당의기온도차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
난방부하의 계산에는 적용하지 않는다.
2
건물의 방위와 계산시각에 따라 달라진다.
3
일사량이 클수록 상당외기온도차는 작아진다.
4
외벽 및 지붕의 구조체 종류에 따라 달라진다.
해설
일사량이 클수록 벽체가 받는 복사열이 늘어 상당외기온도차(ETD)는 오히려 커진다. 일사량이 클수록 작아진다는 서술은 관계가 반대로 되어 있어 옳지 않다.
- 상당외기온도차는 일사에 의한 냉방부하 산정에 쓰이는 개념으로 난방부하 계산에는 적용하지 않는다.
- 같은 벽이라도 방위와 계산 시각에 따라 일사량이 달라지므로 값이 달라진다.
- 외벽·지붕 구조체의 재질과 두께(축열 특성)에 따라서도 값이 달라진다.