면적 100m2, 천장높이 3.5m인 교실의 평균조도를 100[lx]로… | [건축산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축산업기사 필기] 17년 2회차
면적 100m2, 천장높이 3.5m인 교실의 평균조도를 100[lx]로 하고자 한다. 다음과 같은 조건에서 필요한 광원의 개수는?
1
8개
2
15개
3
19개
4
23개
해설
조명설계 공식 를 이용한다. 여기서 lx, m², (조명률), (감광보상률), lm이다.
필요 광원 수는 개이다.
따라서 필요한 광원의 개수는 15개이다.