모두CBT

철근콘크리트구조물의 내구성 허용기준과 관련하여 구조물의 노출범주와 기타… | [건축산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 17년 2회차
철근콘크리트구조물의 내구성 허용기준과 관련하여 구조물의 노출범주와 기타조건이 다음과 같을 때 동해에 저항하기 위한 전체공기량의 확보기준은? (단, KBC2016기준)
  • 노출범주 : 지속적으로 수분과 접촉하고 동결융해의 반복작용에 노출되는 콘크리트
  • 굵은 골재의 최대치수 : 20mm
  • 콘크리트 설계기준 압축강도 : 35MPa 이하
1
4.5%
2
5.5%
3
6.0%
4
7.0%
해설

노출범주 F2, 굵은 골재 최대치수 20mm인 콘크리트의 전체 공기량 확보기준은 6.0%이다.

지속적으로 수분과 접촉하면서 동결융해의 반복작용에 노출되는 콘크리트는 노출범주 F2에 해당한다. 간혹 수분과 접촉하면 F1, 여기에 제빙화학제까지 노출되면 F3이다.

동해 저항을 위한 전체 공기량은 굵은 골재 최대치수 20mm일 때 F1은 5.0%, F2·F3은 6.0%이다.

설계기준압축강도가 35MPa를 초과하면 공기량을 1.0% 줄일 수 있지만, 주어진 조건은 35MPa 이하이므로 감소 없이 6.0%를 확보해야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[건축산업기사 필기] 17년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요건축산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기