모두CBT

건축공사표준시방서에 따른 시멘트 액체방수 공사 시 방수층 바름에 관한 … | [건축산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 17년 2회차
건축공사표준시방서에 따른 시멘트 액체방수 공사 시 방수층 바름에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
바탕의 상태는 평탄하고, 휨, 단차, 레이턴스 등의 결함이 없는 것을 표준으로 한다.
2
방수층 시공 전에 곰보나 콜드조인트와 같은 부위는 실링재 또는 폴리머 시멘트 모르타르 등으로 바탕처리를 한다.
3
방수층은 흙손 및 뿜칠기 등을 사용하여 소정의 두께(부착강도 측정이 가능하도록 최소 4mm 두께 이상)가 될 때까지 균일하게 바른다.
4
각 공정의 이어 바르기의 겹침폭은 20mm 이하로 하여 소정의 두께로 조정하고, 끝부분은 솔로 바탕과 잘 밀착시킨다.
해설

건축공사표준시방서에서 시멘트 액체방수의 각 공정 이어바르기 겹침폭은 100mm 정도로 규정되어 있어, 20mm 이하라는 설명은 틀렸다.

바탕이 평탄하고 결함이 없어야 한다는 점, 곰보·콜드조인트 부위를 실링재나 폴리머 시멘트 모르타르로 바탕처리하는 점, 방수층을 최소 4mm 두께 이상 균일하게 바르는 점은 모두 옳은 설명이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[건축산업기사 필기] 17년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요건축산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기