다음( ㉮ ), (㉯ )에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

비상콘센트의 플러그접속기는 3상교류 ( ㉮ )의 것에 있어서는 접지형 3극 플러그접속기(KS C8305)를, 단상교류( ㉯ )의 것에 있어서는 접지형 2극

1
㉮ 200[V], ㉯ 100[V]
2
㉮ 380[V], ㉯ 110[V]
3
㉮ 220[V], ㉯ 200[V]
4
㉮ 380[V], ㉯ 220[V]
해설

플러그접속기 종류를 가르는 전압은 3상교류 380[V], 단상교류 220[V] 이다.

비상콘센트설비의 전원 규격은 3상교류의 경우 380[V]에 접지형 3극 플러그접속기(KS C 8305), 단상교류의 경우 220[V]에 접지형 2극 플러그접속기를 쓰도록 정하고 있었고, 공급용량은 3상교류 3[kVA] 이상, 단상교류 1.5[kVA] 이상이었다.

여기서 220[V]와 380[V]는 일반 배전전압 체계 그대로라는 점만 기억하면 되고, 100[V]·110[V]·200[V] 같은 값은 우리나라 비상콘센트 규격에 등장하지 않는다.

다만 이후 기준이 개정되어 3상교류 규정이 삭제되고 현재는 단상교류 220[V]만 남아 있으므로, 출제 당시 기준과 현행 기준을 구분해 정리해 두어야 한다.