비상콘센트설비의 화재안전기술기준에 관한 내용이다. 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오.

(1) 비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 (①)인 것으로서, 그 공급용량은 1.5kVA 이상인 것으로 할

(2) 비상콘센트의 플러그접속기는 (②) 플러그 접속기(KS C 8305)를 사용해야 한다.

(3) 비상콘센트의 플러그접속기의 (③)에는 접지공사를 해야 한다.

해설

① : 220V

② : 접지형 2극

③ : 칼받이의 접지극